1、 【多选题】 下列属于消防安全重点单位的是( )
  • A、建筑面积500㎡的公共娱乐场所
  • B、建筑面积350㎡的餐厅
  • C、客房数50间的宾馆
  • D、广播电台
  • E、建筑高度22m的办公楼
  • 正确答案: A,C,D
  • 解析:根据《公安部关于实施〈机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〉有关问题的通知》(公通字〔2001〕97号)消防安全重点单位界定标准中,客房数在50间以上(含本数)的宾馆(旅馆、饭店),建筑面积在200平方米(含本数)以上的公共娱乐场所,广播电台、电视台属于消防安全重点单位。
查看解析
2、 【多选题】 关于地下室低区消火栓系统减压阀组的设置,下列说法正确的是( )
  • A、减压阀后应设置压力试验排水阀
  • B、如采用可调式减压阀宜水平安装
  • C、减压阀前后应设置控制阀门
  • D、减压阀应设置流量测试接口或流量计
  • E、比例式减压阀宜水平安装,水流方向宜向下
  • 正确答案: A,B,C,D
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第8.3.4条,减压阀的设置应符合下列规定:1) 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。2) 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。3) 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。4) 减压阀后应设置压力试验排水阀。5) 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。6) 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。7) 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。
查看解析
3、 【多选题】 消防安全基本情况的内容包括( )。
  • A、单位基本概况和消防安全重点部位情况
  • B、消防管理组织机构和各级消防安全责任人
  • C、专职消防队、义务消防人员及其消防装备配备情况
  • D、最近消防队的地址、电话及负责人
  • E、灭火和应急疏散预案
  • 正确答案: A,B,C,E
  • 解析:消防安全基本情况的内容包括:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或场所施工、使用或者开业前的消防设计审、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防管理组织机构和各级消防安全责任人; 消防安全制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队、义务消防人员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。
查看解析
4、 【多选题】 消防安全重点部位的管理内容有( )。
  • A、教育管理
  • B、应急备战管理
  • C、制度管理
  • D、档案管理
  • E、重点管理
  • 正确答案: A,B,C,D
  • 解析:消防安全重点部位的管理内容有:教育管理 ;应急备战管理 ;制度管理;档案管理 ;立牌管理;日常管理。
查看解析
5、 【多选题】 下列关于该建筑消防水池的说法,正确的有()。
  • A、消防水池的有效容积不应小于906m3
  • B、消防水池的有效容积不应小于978m3
  • C、消防水池有效容积不应小于1098m3
  • D、该建筑宜设两格能独立使用的消防水池
  • E、该建筑应设置能独立使用的两座消防水池
  • 正确答案: B,D
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》08 50974-2014,根据表3.6.2,高层综合楼消火栓系统的火灾延续时间不应低于3.0 h;自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1.0h,防护冷却水幕系统根据保护对象的时间为3.0h。消防水池储存室内消火栓系统用水量(40 x3 x3.6=432m3)、室外消火栓系统用水量(40 x3 x3.6=432m3)、自动喷水灭火系统的用水量(35 x3.6 x1=126m3)和防护冷却水幕用水量(10 x3.6 x3=108m3),建筑消防用水总量为432+432+126+108=1098m3;消防水池在火灾延续时间内的连续补水量取最小值为40 x3=120m3,所以该建筑消防水池最小有效容积不应低于1098-120=978m3,B选项正确,AC选项错误; 根据4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池,D选项正确,E选项错误
查看解析
6、 【多选题】 该酒吧内存在的火灾隐患中,属于重大火灾隐患安全疏散及灭火救援方面综合判定要素的是( )。
  • A、场所内未设置自动报警和自动喷水灭火系统
  • B、酒吧内疏散楼梯间设置形式为敞开楼梯间
  • C、酒吧内包房只设置了一个内开门
  • D、酒吧内包房只设置了一个内开门
  • E、未设专职消防队
  • 正确答案: B,D
  • 解析:根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017 3.7.3,BD选项属于重大火灾隐患安全疏散及灭火救援方面综合判定要素
查看解析
7、 【多选题】 对该建筑的增稳压装置进行检查,下列说法正确的是( )
  • A、稳压泵应设置备用泵
  • B、稳压泵应设置手动停泵功能
  • C、稳压泵频繁启停是正常状态
  • D、屋顶稳压泵泵吸水管应设置明杆闸阀
  • E、稳压泵的设计流量应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
  • 正确答案: A,B,D
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,稳压泵应设置备用泵,A选项正确;根据11.0.8,消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置,B选项正确;根据5.3.4,设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,C选项错误;根据5.3.5,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,D选项正确;根据5.3.2-1,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,E选项错误。
查看解析
8、 【多选题】 下列关于该建筑高位消防水箱有效容积的说法,符合规定的是()。
  • A、屋顶消防水箱的有效容积为36m3
  • B、屋顶消防水箱的有效容积为18m3
  • C、屋顶消防水箱的有效容积为50m3
  • D、屋顶消防水箱的有效容积为12m3
  • E、屋顶消防水箱的有效容积为100m3
  • 正确答案: A,C,E
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.1-1,一类高层公共建筑,消防水箱的有效容积不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,该综合楼为一类高层综合楼。
查看解析
9、 【多选题】 该酒吧向消防机构申请开业前的消防安全检查,应具备的条件有( )。
  • A、制定了消防安全制度、灭火和应急疏散预案
  • B、建立了消防奖惩制度
  • C、室内装修材料符合消防技术标准
  • D、消防设施、器材符合消防技术标准并完好有效
  • E、外墙门窗上未设置影响逃生和灭火救援的障碍物
  • 正确答案: A,C,D,E
  • 解析:根据《消防监督检查规定》(公安部120号令)第九条,对公众聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查,应当检查下列内容:1)建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格;依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准。2)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定。3)自动消防系统操作人员是否持证上岗,员工是否经过岗前消防安全培训。4)消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效。5)疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通。6)室内装修材料是否符合消防技术标准。7)外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
查看解析
10、 【多选题】 学校报告厅装修吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板,地面铺设地毯,墙面用不同材料分层装修, 下列说法正确的是( )。
  • A、B1级纸面石膏板安装在钢龙骨上,可作为A级装修材料使用
  • B、墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求,其余各层燃烧性能等级可不限
  • C、复合型装修材料应交由专业检测机构进行整体测试,确定燃烧性能等级
  • D、地毯应该是阻燃材料并贴上阻燃标签
  • E、进厂材料要填写进厂验收记录
  • 正确答案: A,C,D,E
  • 解析:《 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》3.0.4 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。3.0.7 当使用多层装修材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定。B选项错误。A、C、D、E选项正确。
查看解析