1、 【多选题】 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),该办公楼工作人员必须培训的消防安全内容有( )。
  • A、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能
  • B、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法
  • C、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
  • D、组织、引导在场群众疏散的知识和技能
  • E、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程
  • 正确答案: A,B,C,E
  • 解析:根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
查看解析
2、 【多选题】 造成本次火灾事故的直接原因有( )。
  • A、场所内未设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
  • B、顾客在酒吧燃放烟花
  • C、窗户有户外广告牌遮挡
  • D、酒吧使用了不合格装修材料装修
  • E、酒吧内人员疏散通道不畅
  • 正确答案: B,D
  • 解析:安全疏散和消防设施不属于火灾的直接原因
查看解析
3、 【多选题】 该场所的日常防火巡查,除了题干中所列举的外,还应包括( )。
  • A、安全出口、疏散通道是否畅通
  • B、消防设施是否定期检测
  • C、消防设施、器材是否在位、完整
  • D、用火有无违章情况
  • E、消防(控制室)值班情况
  • 正确答案: A,C,D
  • 解析:根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括:1)用火、用电有无违章情况。2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用。5)消防安全重点部位的人员在岗情况。6)其他消防安全情况。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。防火巡查人员应当及时糾正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。
查看解析
4、 【多选题】 下列设施用房,属于消防安全重点部位的有( )。
  • A、油浸变压器室
  • B、通信设备机房
  • C、消防水泵房
  • D、汽车库
  • E、消防控制中心
  • 正确答案: A,B,C,E
  • 解析:确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定,通常可从以下几个方面来考虑:1)容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间;化验室、汽车库、化学危险品仓库;易燃、可燃液体储罐,可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐,液化石油气瓶或储罐;氧气站,乙炔站,氢气站;易燃的建筑群等。2)发生火突后对消防安全有重大影响的部位,如与火灾扑救密切相关的变配电站(室)、消防控制室、消防水泵房等。3)性质重要、发生事故影响全局的部位,如发电站、变配电站(室),通信设备机房、生产总控制室,电子计算机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。4)财产集中的部位,如储存大量原料、成品的仓库、货场,使用或存放先进技术设备的实险室、车间、仓库等。5)人员集中的部位,如单位内部的礼堂(俱乐部)、托儿所、集体宿舍、医院病房等。
查看解析
5、 【多选题】 本次火灾事故中,造成人员伤亡的最主要因素有( )。
  • A、疏散门锁闭
  • B、消火栓被遮挡
  • C、疏散照明设置不符合要求
  • D、违章动火作业
  • E、消防安全重点部位不明
  • 正确答案: A,B,D
  • 解析:根据案例背景,选项CE未提及本题答案:ABD。
查看解析
6、 【多选题】 下列关于该建筑室内消火栓设置的做法中,符合现行国家技术标准的是()。
  • A、配置当量喷嘴直径19mm的消防水枪
  • B、采用DN50的室内消火栓
  • C、布置间距为25.0m
  • D、消防水枪充实水柱为13m
  • E、栓口距地面高度为0.7m
  • 正确答案: A,C,D
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7.4.2-3,宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,A选项正确;根据7.4.2-1,应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体,B选项错误;根据7.4.10-1,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m,C选项正确; 根据7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,D选项正确; 根据7.4.8,建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m,E选项错误。本题答案为ACD。
查看解析
7、 【多选题】 对该酒吧经营单位负责人和燃放烟花的顾客,可以分别以()追究刑事责任。
  • A、重大责任事故罪
  • B、重大劳动安全事故罪
  • C、消防责任事故罪
  • D、失火罪
  • E、强令违章冒险作业罪
  • 正确答案: C,D
  • 解析:失火罪是指由于行为人的过失引起火交,造成严重后果,危害公共安全的行为。消防责任事故罪是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。
查看解析
8、 【多选题】 以下关于防火门的检查,说法正确的是( )。
  • A、疏散走道在防火分区处应设置常闭的甲级防火门
  • B、常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识
  • C、双扇防火门,应具有按顺序关闭的功能
  • D、疏散走道处宜设置常开防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能
  • E、在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝
  • 正确答案: B,C,D
  • 解析:本题考查的知识点是防火门的防火检查。防火门的检查应注意以下几方面的内容:(1)常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识;(2)双扇防火门,应具有按顺序关闭的功能;(3)疏散走道处宜设置常开防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。(4)疏散走道在防火分区处应设置常开防火门(5)在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝本题答案:BCD。
查看解析
9、 【多选题】 消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,以下( )情况下应采取防火封堵措施。
  • A、穿越不同的防火分区
  • B、管线进出竖井处
  • C、穿越建筑物的外墙处
  • D、电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处
  • E、沿竖井垂直敷设穿越楼板处
  • 正确答案: A,B,C,D,E
  • 解析:消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施:(1)穿越不同的防火分区;(2)沿竖井垂直敷设穿越楼处;(3)管线进出竖井处;(4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处;(5)穿越建筑物的外墙处;(6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处;(7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。
查看解析
10、 【多选题】 关于该建筑室内消火栓系统的维护管理,下列说法正确的是( )
  • A、每季度应对消防水池的水位进行一次检查
  • B、每日应对稳压泵的启停次数进行检查
  • C、每月对倒流防止器的压差进行检测
  • D、每月模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
  • E、每季对室外阀门井中的控制阀门开启状况进行检查
  • 正确答案: B,C,E
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014附录G内容 ; ; ;每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;A错误。 ; ; 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;D错误。
查看解析