模拟练习
模拟考试
模拟大赛
每日一练

下载APP享受更多精彩题库

1、 【多选题】 该酒吧向消防机构申请开业前的消防安全检查,应具备的条件有( )。
  • A、制定了消防安全制度、灭火和应急疏散预案
  • B、建立了消防奖惩制度
  • C、室内装修材料符合消防技术标准
  • D、消防设施、器材符合消防技术标准并完好有效
  • E、外墙门窗上未设置影响逃生和灭火救援的障碍物
  • 正确答案: A,C,D,E
  • 解析:根据《消防监督检查规定》(公安部120号令)第九条,对公众聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查,应当检查下列内容:1)建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格;依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准。2)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定。3)自动消防系统操作人员是否持证上岗,员工是否经过岗前消防安全培训。4)消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效。5)疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通。6)室内装修材料是否符合消防技术标准。7)外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
查看解析
2、 【多选题】 关于该建筑系统静压和动压,下列说法正确的有()。
  • A、该建筑消火栓系统的静压符合要求
  • B、该建筑消火栓系统的动压符合要求
  • C、该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头的静压不应低于0.10MPa
  • D、该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头处的工作压力不应低于0.05MPa
  • E、该建筑消火栓系统动压和静压都符合要求
  • 正确答案: B,D
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ,5.3.3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,该系统设有增稳压设施,消火栓系统静压为0.12MPa,低于0.15MPa,不符合规范要求,ACE选项错误;根据7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算,该建筑为高层公共建筑,消火栓动压大于0.35MPa符合规定,B选项正确; 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,表5.0.1注1.自动喷水灭火系统最不利点洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa,D选项正确。
查看解析
3、 【多选题】 根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部39号令)的规定,关于该场所的下列说法中,错误的是( )。
  • A、严禁带入和存放易燃易爆物品
  • B、严禁在营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业
  • C、营业结束后,应当指定专人进行安全巡视检查,营业期间可不必进行安全巡视检查
  • D、在营业时,不得超过额定人数
  • E、经营关系因承包发生转移后,场所的消防安全由投资人负责
  • 正确答案: C,E
  • 解析:根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部39号令)第十四条,公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。根据第十五条,严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。根据第十七条,公共娱乐场所在营业时,不得超过额定人数。根据第三条,公共娱乐场所的房产所有者在与其他单位、个人发生租赁、承包等关系后,公共娱乐场所的消防安全由经营者负责。
查看解析
4、 【多选题】 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)的规定,消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训,该单位对职工的培训内容应当包括( )。
  • A、灭火器材的使用方法
  • B、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能
  • C、火灾自动报警系统的原理
  • D、组织、引导在场群众疏散的知识
  • E、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
  • 正确答案: A,B,D,E
  • 解析:根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:1) 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。2) 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。3) 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。4) 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。
查看解析
5、 【多选题】 灭火器维修机构应按原灭火器生产企业的灭火器装配图样和可更换零部件明细表进行部件更换。下列组件中,每次维修时,应作更换的是( )。
  • A、二氧化碳灭火器的超压安全膜片
  • B、密封片
  • C、筒体
  • D、虹吸管
  • E、密封垫
  • 正确答案: A,B,E
  • 解析:根据《灭火器维修》GA 95-2015 6.6.5,每次维修时,下列零部件应作更换:密封片、圈、垫等密封零件;水基型灭火剂;二氧化碳灭火器的超压安全膜片。
查看解析
6、 【多选题】 下列火灾隐患中,以有形的形式来表现的有( )。
  • A、消防安全布局不合理
  • B、管理混乱
  • C、轻视消防安全工作
  • D、消防设施缺损瘫痪
  • E、疏散通道上锁或封堵
  • 正确答案: A,D,E
  • 解析:火灾隐患有的是以有形的形式来表现,如消防安全布局不合理,建筑物耐火等级和防火间距不符合规范要求,安全出口和疏散通道上锁或封堵,消防设施缺损瘫痪等;有的则是以无形的形式表现出来,如管理混乱,责任不清,制度不健全,漠视消防法律法规,轻视消防安全工作,缺乏消防安全常识,违反消防安全操作规程等。
查看解析
7、 【多选题】 消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的是( )。
  • A、纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
  • B、消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告
  • C、新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防品,查验其依法获得的技术鉴定证书
  • D、非消防产品类的管材管件以及其他设备查验其法定质量保证文件
  • E、消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证
  • 正确答案: A,C,D
  • 解析:本题考查的是消防设施现场检查。市场准入文件包括:①纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书;②新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书;③目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告;④非消防产品类的管材、管件以及其他设备查验其法定质量保证文件。B、E属于产品质量检验文件。
查看解析
8、 【多选题】 预制灭火系统有( )启动方式。
  • A、电磁阀控制
  • B、手动控制
  • C、自动控制
  • D、机械应急操作
  • E、远程控制
  • 正确答案: B,C
  • 解析:本题考查的是操作与控制。管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式,预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
查看解析
9、 【多选题】 消防电梯安装检查时,主要进行以下操作( )。
  • A、核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施
  • B、测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度。面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的3%
  • C、使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否返回到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制
  • D、使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min
  • E、使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于3次的通话试验,通话语音清晰
  • 正确答案: A,C,D
  • 解析:通过查阅消防设计文件、建筑平面图和剖面图等资料,了解建筑的性质和高度、楼层的建筑面积和防火分区情况,确定是否需要设置消防电梯,并按每栋建筑实际安装消防电梯的数量进行检查,主要进行以下操作∶ ;(1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载质量、消防电梯的井底排水设施。 ;(2)测量消防电梯前室面积、前室的短边长度、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%(3)使用首层供消防救援人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制。 ;(4)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号。 ;(5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰。 ;(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过 60s。
查看解析
10、 【多选题】 下列条件属于重大火灾隐患综合判定要素的有( )。
  • A、公司从电梯前室分隔并上锁,无法进去疏散楼梯
  • B、防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%
  • C、自动喷水灭火系统无法正常工作
  • D、多个区域探测器处于损坏状态
  • E、消防电源采用大楼日常电源供电
  • 正确答案: B,C,E
  • 解析:根据《重点火灾隐患判定方法》GB 35181-2017第7章综合判定要素,7.2.2,防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%;根据7.4.6,已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行;根据7.6.2,消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。
查看解析

最新问答