1、 【多选题】 关于该商场消防维护管理人员的从业资格要求说法,不正确的是( )。
  • A、该商场消防设施操作人员和巡查人员只需具备经消防行业特有工种职业技能鉴定合格的初级技能职业资格证书
  • B、该商场消防设施保养人员需具备经消防行业特有工种职业技能鉴定合格的中级以上等级的技能职业资格证书
  • C、该商场消防设施检测人员需具备经消防行业特有工种职业技能鉴定合格的高级以上等级的技能职业资格证书
  • D、该商场消防设施维修人员需具备经消防行业特有工种职业技能鉴定合格的技师以上等级的技能职业资格证书
  • E、该商场值班人员必须具备经消防行业特有工种职业技能鉴定合格的高级以上等级的技能职业资格证书
  • 正确答案: B,E
  • 解析:消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员,需要具备符合下列规定的从业资格:1)消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程师考试合格,具有规定数量的、持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。2)消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。3)消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。4)消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师以上等级职业资格证书。
查看解析
2、 【多选题】 关于本案例中消防水泵吸水管和出水管的设置说法,正确的有( )
  • A、水泵吸水管上的压力表量程设置满足规范要求
  • B、水泵出水管上设置的水锤消除器满足规范要求
  • C、水泵出水管上的阀门设置满足规范要求
  • D、水泵吸水管上的阀门设置满足规范要求
  • E、水泵出水管上压力表量程的设置满足规范要求
  • 正确答案: A,C,D,E
  • 解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5_1.17,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:1) 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;2) 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;3) 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。根据5.1.13,消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。根据13.2.6,消防水泵停泵时,水棰消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍,案例中水泵扬程为1. 35Mpa,1.35 x1.4=1.89Mpa,1.95Mpa>1.89Mpa,B选项错误。
查看解析
3、 【多选题】 本次火灾事故中,造成人员伤亡的最主要因素有( )。
  • A、疏散门锁闭
  • B、消火栓被遮挡
  • C、疏散照明设置不符合要求
  • D、违章动火作业
  • E、消防安全重点部位不明
  • 正确答案: A,B,D
  • 暂无解析
查看解析
4、 【多选题】 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),下列属于消防安全管理人应履行的职责有( )。
  • A、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障
  • B、拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
  • C、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队
  • D、组织管理专职消防队和义务消防队
  • E、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
  • 正确答案: B,D,E
  • 解析:根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第七条,BDE属于消防安全管理人应履行的消防安全职责,AC选项属于消防安全责任人应当履行的消防安全职责。
查看解析
5、 【单选题】 下列检查防火间距时,防火间距不满足要求的是( )。
  • A、某两栋均为四级耐火等级的单层戊类厂房之间的防火间距测量值为16m
  • B、—座占地面积为15000m2且设置有自动喷水灭火系统的单层二级耐火等级U形木器厂房,厂房中相邻两翼之间的防火间距测最值为5.8m
  • C、某高层金属制品抛光厂房与高层民用建筑的防火间距测量值为48m
  • D、某酒厂的42度白酒勾兑、白酒灌装车间,高度均为9m,耐火等级均为二级,屋顶耐火极限均为1.00h的单层车间,勾兑车间相邻灌装车间的外墙为防火墙,其防火间距不限
  • 正确答案: D
  • 解析:两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。酒精度数为38度及以上的勾兑车间、灌装车间都属于甲类1项。D选项错误。
查看解析
6、 【单选题】 ( )是性能化设计能否被批准的关键因素。
  • A、设计报告
  • B、工程分析
  • C、.火灾场景选择
  • D、软件
  • 正确答案: A
  • 解析:分析和设计报告是性能化设计能否被批准的关键因素。
查看解析
7、 【单选题】 应急预案演练按组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同进行相应的分类。( )是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资,针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景,通过实际决策、行动和操作,完成真实应急响应的过程,从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。
  • A、桌面演练
  • B、实战演练
  • C、模拟演练
  • D、全员演练
  • 正确答案: B
  • 解析:实战演练是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资,针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景,通过实际决策、行动和操作,完成真实应急响应的过程,从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。
查看解析
8、 【多选题】 疏散开始时间即从起火到开始疏散的时间。下列因素与疏散开始时间有影响的有( )。
  • A、报警时间
  • B、起火场所
  • C、火灾探测时间
  • D、火灾类型
  • E、建筑形状
  • 正确答案: A,B,C,E
  • 解析:疏散开始时间即从起火到开始疏散的时间,一般情况下,疏散开始时间与火灾探测系统、报警系统,起火场所、人员相对位置,疏散人员状态及状况、建筑物形状及管理状况,疏散诱导手段等因素有关。
查看解析
9、 【单选题】 对可燃气体探测器进行调试时,当探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在( )s内响应。
  • A、30
  • B、60
  • C、100
  • D、120
  • 正确答案: A
  • 解析:根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 4.13.2,对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。
查看解析
10、 【单选题】 塔容器类设备耐压试验前应确认的条件不包括( )。
  • A、开孔补强圈焊接接头检查合格
  • B、设备本体及与本体相焊的内件、附件焊接和检验工作全部完成
  • C、在基础上进行耐压试验的设备,基础混凝土强度达到设计强度的75%
  • D、焊后热处理的设备热处理工作已经完成
  • 正确答案: C
  • 解析:本题考查的是塔器设备安装技术。 耐压试验前应确认的条件: (1)设备本体及与本体相焊的内件、附件焊接和检验工作全部完成。 (2)开孔补强圈用0.4~0.5MPa的压缩空气检查焊接接头质量合格。 (3)需要焊后热处理的设备,热处理工作已经完成。 (4)在基础上进行耐压试验的设备,基础二次灌浆达到强度要求。 (5)试验方案已经批准,施工质量资料完整。