模拟练习
模拟考试
模拟大赛
每日一练

下载APP享受更多精彩题库

1、 【单选题】 下列不属于消防安全管理人职责范围的是( )。
  • A、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
  • B、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实
  • C、拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
  • D、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
  • 正确答案: D
  • 解析:消防安全管理人应当履行下列消防安全责任: ;1) 拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。 ;2) 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。 ;3) 拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案。 ;4) 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。 ;5) 组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。 ;6) 组织管理专职消防队和志愿消防队。7) 在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 ;8) 完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 ;组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练属于消防安全责任人职责。
查看解析
2、 【单选题】 某施工单位对多功能厅进行装修,其中吊顶采用钢龙骨矿棉吸声板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修,关于该多功能厅内部装饰的说法中错误的是( )。
  • A、矿棉吸声板装在钢龙骨上时,可作为A级材料使用
  • B、墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求外,其余各层的燃烧性能等级不限
  • C、地毯应使用阻燃制品,并加贴阻燃标识
  • D、进入施工现场的装修材料应按要求进行见证取样检验
  • 正确答案: B
  • 解析:根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 3.0.4,燃烧性能达到B1级的矿棉吸声板安装在钢龙骨上时,可作为A级材料使用;根据3.0.8,当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定,B选项错误,根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50351-2005 2.0.5,装修材料进入施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验,D选项正确。
查看解析
3、 【单选题】 单位的法定代表人或主要负责人要对本单位的消防安全全面负责,这在消防安全管理的原则中属于( )。
  • A、科学管理的原则
  • B、依法管理的原则
  • C、依靠群众的原则
  • D、谁主管谁负责原则
  • 正确答案: D
  • 解析:谁主管谁负责原则:谁主管,谁负责,即一个地区、一个系统、一个单位的消防安全工作要由本地区、本系统、本单位负责;单位的法定代表人或主要负责人要对本单位的消防安全全面负责,是单位的消防安全责任人;分管其他工作的领导和各业务部门,要对分管业务范围内的消防安全工作负责;车间、班组领导,要对本车间、班组的消防安全工作负责。
查看解析
4、 【单选题】 对煤油储罐区安装的高倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。根据现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)下列检查结果可以判断为不合格的是( )。
  • A、仅以自动控制方式进行1次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为1min
  • B、仅以手动控制方式进行1次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为45s
  • C、分别以手动和自动控制方式进行1次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为45s
  • D、选择最大和最远两个防护区进行喷泡沫试验
  • 正确答案: D
  • 解析:喷水试验:当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求。检查数量:当为手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐;当为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验。喷泡沫试验:高倍数泡沫灭火系统按上述规定喷水试验完毕,将水放空后,应以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于30s,实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间应符合设计要求。 ;检查数量:全数检查。D选项错误。
查看解析
5、 【单选题】 下列选顶中,《城乡规划法》对城乡规划的制定作了以下规定的是( )。
  • A、控制频繁修改城乡规划
  • B、明确规划修改的审批程序
  • C、明确规划制定和实施的原则
  • D、强调规划许可证的法律效力
  • 正确答案: C
  • 解析:《城乡规划法》对城乡规划的制定作了以下规定:1.明确规划制定和实施的原则2.明确规划编制的主体和审批程序3.明确规划制定的程序4.增加规划的透明度。
查看解析
6、 【单选题】 关于洁净厂房的安全疏散不正确的是( )。
  • A、二级耐火等级的单层磁带装配工段,厂房内任一点到最近安全出口的距离为75m
  • B、一级耐火等级的单层胶片厂的洗印车间,厂房内任一点到最近安全出口的距离为75m
  • C、安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门以及电控自动门,但丙、丁、戊类仓库的首层靠外墙可采用推拉门或卷帘门
  • D、洁净厂房专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志
  • 正确答案: C
  • 解析:5.2.8 安全出入口应分散布置,从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员净化路线,并应设有明显的疏散标志,安全疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。A、B选项正确。5.2.9 洁净区与非洁净区、洁净区与室外相通的安全疏散门应向疏散方向开启,并应加闭门器。安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门以及电控自动门。C选项错误。5.2.10 洁净厂房同层洁净室(区)外墙应设可供消防人员通往厂房洁净室(区)的门窗,其门窗洞口间距大于80m时,应在该段外墙的适当部位设置专用消防口。 ; ; 专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。D选项正确。
查看解析
7、 【单选题】 建筑高度不大于( )m的非单层公共建筑属于多层民用建筑。
  • A、24
  • B、27
  • C、32
  • D、50
  • 正确答案: A
  • 解析:根据技术实务教材表2-3-1可知:建筑高度不大于24米的非单层公共建筑属于多层民用建筑。
查看解析
8、 【单选题】 某商业建筑,设置了预作用自动喷水灭火系统,共设计有3000个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( )个。
  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5
  • 正确答案: C
  • 解析:对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。所以,根据题意,3000/800=3.75,取4。
查看解析
9、 【单选题】 在地铁防火中,下列建筑的耐火等级应为一级的是( )。
  • A、地上车站及地上区间
  • B、地下车站出入口的地面厅
  • C、地下车站出入口风亭
  • D、地下车站及其出入口通道、风道
  • 正确答案: D
  • 解析:下列建筑的耐火等级应为一级: 1 地下车站及其出入口通道、风道;D选项正确。 2 地下区间、联络通道、区间风井及风道; 3 控制中心; 4 主变电所; 5 易燃物品库、油漆库; 6 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房。4.1.2 下列建筑的耐火等级不应低于二级: 1 地上车站及地上区间; 2 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物; 3 运用库、检修库、综合维修中心的维修综合楼、物质总库的库房、调机库、牵引降压混合变电所、洗车机库(棚)、不落轮镟库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。
查看解析
10、 【单选题】 一个报警阀组控制的喷头数,对于干式系统不宜超过( )只。
  • A、300
  • B、500
  • C、800
  • D、900
  • 正确答案: B
  • 解析:一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。
查看解析

最新问答