一级建造师
-
下载APP享受更多精彩题库
1、 【单选题】 高压供电方案的有效期为( ),低压供电方案的有效期为( )。
- A、2年1年
- B、2年6个月
- C、1年6个月
- D、1年3个月
- 正确答案: D
- 解析:用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前十天向供电企业提出申请,供电企业应视情况予以办理延长手续。但延长时间不得超过规定期限,高压供电方案的有效期为一年,低压供电方案的有效期为三个月。
查看解析
2、 【单选题】 用电计量装置原则上应安装在供电设施的( )。
- A、供电侧
- B、用户侧
- C、设备侧
- D、产权分界处
- 正确答案: D
- 解析:用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器输出端装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。
查看解析
3、 【单选题】 某台现场组焊的塔类设备属于压力容器的第二类中压容器,可以承担其现场组焊的单位应具有的许可是( )。
- A、A3级制造许可
- B、D2级制造许可
- C、D1级制造许可
- D、《特种设备安装改造维修许可证》1级许可资格
查看解析
4、 【单选题】 动力设备施工程序中,电动机检查、接线之后需要做的工作是( )。
- A、配电箱安装
- B、电机干燥
- C、控制设备安装
- D、送电前的检查
- 正确答案: B
- 解析:动力设备施工程序:设备开箱检查→设备安装→电动机检查、接线→电机干燥(受潮时)→控制设备安装→送电前的检查→送电运行。
查看解析
5、 【单选题】 有关工业炉窑砌筑工程的划分,不正确的是( )。
- A、分项工程应按工业炉的结构组成或区段进行划分
- B、工程量小的一座(台)炉作为一个分项工程
- C、分部工程按工业炉的座(台)进行划分
- D、单位工程应按整个生产系统的工业炉砌筑工程划分
- 正确答案: D
- 解析:本题考查的是工业安装工程施工质量验收的项目划分。选项D:(工业炉窑砌筑工程)单位工程应按一个独立生产系统的工业炉砌筑工程(或一个工业建筑物内的工业炉砌筑工程)划分。
查看解析
6、 【单选题】 下列灯具安装中,灯具外壳必须与保护导体可靠连接的是( )。
- A、离地3.5m的Ⅱ类灯具
- B、离地3m的Ⅰ类灯具
- C、离地2.3m的Ⅱ类的灯具
- D、离地2m的Ⅲ类灯具
- 正确答案: B
- 解析:I类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,因此I类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;
铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
查看解析
7、 【单选题】 ( )能传输语音、数据、图形等信息,能使建筑物内部或建筑群之间的通信设备、信息交换设备,以及建设设备与物业管理设备的状态信号彼此相连。
- A、电话布线
- B、电视布线
- C、综合布线
- D、网络布线
- 正确答案: C
- 解析:本题考查的是建筑智能化工程组成及其功能。综合布线系统的功能是建筑物内部或建筑群之间的传输网络,使建筑物内部或建筑群之间的通信设备、信息交换设备,以及建设设备与物业管理设备的状态信号彼此相连,传输语音、数据、图像、多媒体业务等信息。
查看解析
8、 【单选题】 在安全防范系统调试检测中,不属于探测器调试检测的项目是( )。
- A、报警器输出电平检测
- B、防拆报警功能检测
- C、电源线被剪报警检测
- D、安全防范盲区检测
- 正确答案: A
- 解析:检测防范部位和要害部门的设防情况,有无防范盲区。安全防范设备的运行是否达到设计要求。探测器的盲区检测,防拆报警功能检测,信号线开路和短路报警功能检测,电源线被剪报警功能检测。各防范子系统之间的报警联动是否达到安全防范的要求。
查看解析
9、 【单选题】 火灾自动报警系统的主要功能不包括( )。
- A、火灾参数的检测
- B、火灾信息的处理与自动报警
- C、消防设备联动与协调控制
- D、保障人身和财产的安全
- 正确答案: D
- 解析:本题考查的是建筑智能化工程组成及其功能。主要功能为火灾参数的检测,火灾信息的处理与自动报警,消防联动与协调控制,消防系统的计算机管理等。
查看解析
10、 【单选题】 在线式巡查系统是利用报警系统和( )的设备实现巡查功能。
- A、门禁系统
- B、综合布线
- C、电视系统
- D、电话系统
- 正确答案: A
- 解析:本题考查的是建筑智能化工程组成及其功能。在线式巡查系统是利用报警系统和门禁系统的设备(按钮、读卡器等)实现巡查功能。
查看解析
热门动态